电气画图狗 发表于 2022-10-12 16:42:00

这个位置是否需要安全出口指示?

这个位置是否需要安全出口指示?以及屋里需要疏散指示和应急照明吗?

PAN电气小设计 发表于 2022-10-12 16:47:43

需要设置安全出口指示灯。屋内也要设置疏散指示和应急照明。

PAN电气小设计 发表于 2022-10-12 16:50:59

公共娱乐场所,属于人员密集型场所。建筑内疏散照明的地面最低水平照度不应低于(人员密集场所--3.0lx,人员密集场所的楼梯间、前室、合用前室--10.0lx)

树欲静而风不止 发表于 2022-10-12 17:11:44

大于200平米的人员密集需要

电气画图狗 发表于 2022-10-12 17:19:48

感谢指点,看来还是规范看得少

wys1213 发表于 2022-10-13 09:02:06

51308第3.2.8条