账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5303|回复: 5

[求助] 这个位置是否需要安全出口指示?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-12 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个位置是否需要安全出口指示?以及屋里需要疏散指示和应急照明吗?
596537133985067a1d8fe36e17a365b.png
发表于 2022-10-12 16:47:43 | 显示全部楼层
需要设置安全出口指示灯。屋内也要设置疏散指示和应急照明。
发表于 2022-10-12 16:50:59 | 显示全部楼层
公共娱乐场所,属于人员密集型场所。建筑内疏散照明的地面最低水平照度不应低于(人员密集场所--3.0lx,人员密集场所的楼梯间、前室、合用前室--10.0lx)
发表于 2022-10-12 17:11:44 | 显示全部楼层
大于200平米的人员密集需要
     
 楼主| 发表于 2022-10-12 17:19:48 | 显示全部楼层
感谢指点,看来还是规范看得少
     
发表于 2022-10-13 09:02:06 | 显示全部楼层
51308第3.2.8条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则