按GB55024-2022,小建筑的一层楼梯缓步台下还能设配电室吗?
小面积的公建,在一层楼梯缓步台下设配电室,有时为了增加高度,还会下几步台阶。按《GB55024-2022》2.0.3条2款,“地面或门槛应高出本层楼地面0.1米”,一层楼梯缓步台下还能设配电室吗?地势低肯定不行,怕验收通不过 我觉得把配电间门设在楼梯第一个踏步处,再设个挡水坎,还是可以的。 规范要求是地面或门槛其中一个满足就可以。 有门槛不就行吗?主要还是看当地审图要求我们这即使抬高还是要加门槛。 还要注意配电室内桥架距地高度不宜低于2.2m 楼梯间尽量不设这类设备房间,封闭楼梯间更是禁止的