账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7349|回复: 6

[问题探讨] 按GB55024-2022,小建筑的一层楼梯缓步台下还能设配电室吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-11 18:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小面积的公建,在一层楼梯缓步台下设配电室,有时为了增加高度,还会下几步台阶。按《GB55024-2022》2.0.3条2款,“地面或门槛应高出本层楼地面0.1米”,一层楼梯缓步台下还能设配电室吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-10-12 08:33:37 | 显示全部楼层
地势低肯定不行,怕验收通不过
     
发表于 2022-10-12 08:37:58 | 显示全部楼层
我觉得把配电间门设在楼梯第一个踏步处,再设个挡水坎,还是可以的。
     
发表于 2022-10-12 08:39:33 | 显示全部楼层
规范要求是地面或门槛其中一个满足就可以。
     
发表于 2022-10-12 09:42:59 | 显示全部楼层
有门槛不就行吗?  主要还是看当地审图要求  我们这即使抬高还是要加门槛。
     
发表于 2022-10-12 16:52:51 | 显示全部楼层
还要注意配电室内桥架距地高度不宜低于2.2m
     
发表于 2022-10-13 08:16:03 | 显示全部楼层
楼梯间尽量不设这类设备房间,封闭楼梯间更是禁止的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则