大佬看过来,桥架计算电缆外径到底怎么取?
事情是这样的,有一个项目我用天正桥架计算算弱电桥架,计算结果未300*100mm
我还特地查了下常用手册,6类屏蔽线参考外径是17.0mm,结果甲方提我桥架规格过大,让我按照京东上查询的产品外径计算:我去京东查六类双屏蔽线外径在8mm左右;
我郁闷了,常用手册和实际产品外径差这么多,计算出来桥架规格也差一个级别,各位计算时候都是怎么取的外径?
整的我都怀疑人生了,常用手册里的数据不敢用了 04DX101-1中,6类屏蔽的直径7.6mm. 19DX101-1中,6类屏蔽的直径17.0mm. 08x101-3中,6类屏蔽的直径7.6mm 6类屏蔽线参考外径是17.0mm
哪来这么粗 没错,常用手册给的数据和我在京东查的查太多了,京东搜到最粗也才8.0mm,尴尬了 树欲静而风不止 发表于 2022-10-12 08:42
6类屏蔽线参考外径是17.0mm
哪来这么粗
19手册中写的厂家差异,选的最大的,常用数据手册为啥写最大的数据而不写常用的数据就有点搞不懂了。 19版手册中写的不同厂家中最大的数据,建议按3楼的取常用的数据就行。 wi0i0iw 发表于 2022-10-12 09:54
19版手册中写的不同厂家中最大的数据,建议按3楼的取常用的数据就行。
好的,谢大佬,以前对手册数据是无条件信任的,现在看来还是得持怀疑态度验证下。 890214 发表于 2022-10-11 18:20
04DX101-1中,6类屏蔽的直径7.6mm. 19DX101-1中,6类屏蔽的直径17.0mm. 08x101-3中,6类屏蔽的直径7.6mm
19DX101里的数据是错的,好像有勘误过,可以参考20版综合布线的图集 大炮 发表于 2022-10-12 10:34
好的,谢大佬,以前对手册数据是无条件信任的,现在看来还是得持怀疑态度验证下。
那个数据肯定是错的,不可能这么大的 DDou 发表于 2022-10-12 12:19
19DX101里的数据是错的,好像有勘误过,可以参考20版综合布线的图集
{:1_443:}20X-101-3,P5-41 rainmen_73 发表于 2022-10-12 12:49
20X-101-3,P5-41
我复制了,贴到19DX101-1里面了{:1_428:}