[求助] 大佬看过来,桥架计算电缆外径到底怎么取?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-11 17:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

事情是这样的,有一个项目我用天正桥架计算算弱电桥架,计算结果未300*100mm
我还特地查了下常用手册,6类屏蔽线参考外径是17.0mm,结果甲方提我桥架规格过大,让我按照京东上查询的产品外径计算:我去京东查六类双屏蔽线外径在8mm左右;

我郁闷了,常用手册和实际产品外径差这么多,计算出来桥架规格也差一个级别,各位计算时候都是怎么取的外径?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-10-11 17:49:11 | 显示全部楼层
整的我都怀疑人生了,常用手册里的数据不敢用了
     
发表于 2022-10-11 18:20:27 | 显示全部楼层
04DX101-1中,6类屏蔽的直径7.6mm. 19DX101-1中,6类屏蔽的直径17.0mm. 08x101-3中,6类屏蔽的直径7.6mm
发表于 2022-10-12 08:42:19 | 显示全部楼层
6类屏蔽线参考外径是17.0mm
哪来这么粗
     
 楼主| 发表于 2022-10-12 09:18:36 | 显示全部楼层
没错,常用手册给的数据和我在京东查的查太多了,京东搜到最粗也才8.0mm,尴尬了
     
发表于 2022-10-12 09:53:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-12 08:42
6类屏蔽线参考外径是17.0mm
哪来这么粗

19手册中写的厂家差异,选的最大的,常用数据手册为啥写最大的数据而不写常用的数据就有点搞不懂了。
     
发表于 2022-10-12 09:54:38 | 显示全部楼层
19版手册中写的不同厂家中最大的数据,建议按3楼的取常用的数据就行。
     
 楼主| 发表于 2022-10-12 10:34:28 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-10-12 09:54
19版手册中写的不同厂家中最大的数据,建议按3楼的取常用的数据就行。

好的,谢大佬,以前对手册数据是无条件信任的,现在看来还是得持怀疑态度验证下。
     
发表于 2022-10-12 12:19:12 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-10-11 18:20
04DX101-1中,6类屏蔽的直径7.6mm. 19DX101-1中,6类屏蔽的直径17.0mm. 08x101-3中,6类屏蔽的直径7.6mm

19DX101里的数据是错的,好像有勘误过,可以参考20版综合布线的图集
     
发表于 2022-10-12 12:40:16 | 显示全部楼层
大炮 发表于 2022-10-12 10:34
好的,谢大佬,以前对手册数据是无条件信任的,现在看来还是得持怀疑态度验证下。

那个数据肯定是错的,不可能这么大的
     
发表于 2022-10-12 12:49:07 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-10-12 12:19
19DX101里的数据是错的,好像有勘误过,可以参考20版综合布线的图集

20X-101-3,P5-41 1.jpg
     
发表于 2022-10-12 13:03:07 | 显示全部楼层

我复制了,贴到19DX101-1里面了