商店是否需要设置地面连续标志灯?
现有整层商业的项目,没有疏散走道,是否需要在通往安全出口的地面设置连续疏散指示灯。
树欲静而风不止
发表于 2022-10-11 16:17:55
总建筑面积大于5000的需要
吴彦祖专用替身
发表于 2022-10-12 11:29:28
JGJ 392-2016-5.3.6 大(中)型商店建筑、总建筑面积大于500m2的地下和半地下商店应在通往安全出口的疏散走道地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。(蓄光型不能用了)