账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5031|回复: 2

[求助] 商店是否需要设置地面连续标志灯?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-11 15:21:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有整层商业的项目,没有疏散走道,是否需要在通往安全出口的地面设置连续疏散指示灯。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-10-11 16:17:55 | 显示全部楼层
总建筑面积大于5000的需要
发表于 2022-10-12 11:29:28 | 显示全部楼层
JGJ 392-2016-5.3.6 大(中)型商店建筑、总建筑面积大于500m2的地下和半地下商店应在通往安全出口的疏散走道地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。(蓄光型不能用了)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则