各位老师好,我看10kV高压柜图纸,如果只有一台变压器,也需要进线柜、PT、计量、出线柜,进出线柜内都是断路器,我就在想能不能省略出线柜内的断路器呢?这两个断路器作用是不是重复了?PT柜、计量柜能否做在进线或者出线柜内从而省略一个柜子的位置?自己不懂高压,希望各位老师能给解答一下,谢谢! 如果确定只有一台变压器,以后不会增加,断路器可以省掉一台 计量柜一般都是单独的(原来供电部门管理的,还贴封条{:1_428:}) 树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 08:41计量柜一般都是单独的(原来供电部门管理的,还贴封条)
好的,感谢树总! 高压联络线,受电端有时候可以采用负荷开关。同一变配电所的小变压器也可以隔离开关。 有的PT跟进线做在一起了 可以的。原理是:单电源单母线接线,当只有一路馈电回路时,可将受电开关与馈电开关合并。在架空进线的装配式变电所,还可以取消母线,直接用金具在线路上连接,称为无母线接线。但计量柜是电力公司要求的,不能取消,主要是怕用户偷电,要上锁。你就把它看成是社会信用成本,别心痛钱了,感慨一下世风不古、人心莫测就行了{:1_428:} dqaq 发表于 2022-10-11 09:19
可以的。原理是:单电源单母线接线,当只有一路馈电回路时,可将受电开关与馈电开关合并。在架空进线的装配 ...
大佬就是大佬,站的高度就不一样!