[求助] 请教关于高压进线柜、出线柜

[复制链接]
     
发表于 2022-10-11 08:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我看10kV高压柜图纸,如果只有一台变压器,也需要进线柜、PT、计量、出线柜,进出线柜内都是断路器,我就在想能不能省略出线柜内的断路器呢?这两个断路器作用是不是重复了?PT柜、计量柜能否做在进线或者出线柜内从而省略一个柜子的位置?自己不懂高压,希望各位老师能给解答一下,谢谢!
发表于 2022-10-11 08:39:13 | 显示全部楼层
如果确定只有一台变压器,以后不会增加,断路器可以省掉一台
发表于 2022-10-11 08:41:48 | 显示全部楼层
计量柜一般都是单独的(原来供电部门管理的,还贴封条
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 09:05:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 08:41
计量柜一般都是单独的(原来供电部门管理的,还贴封条)

好的,感谢树总!
     
发表于 2022-10-11 09:06:51 | 显示全部楼层
高压联络线,受电端有时候可以采用负荷开关。同一变配电所的小变压器也可以隔离开关。
发表于 2022-10-11 09:09:30 | 显示全部楼层
有的PT跟进线做在一起了
     
发表于 2022-10-11 09:19:11 | 显示全部楼层
可以的。原理是:单电源单母线接线,当只有一路馈电回路时,可将受电开关与馈电开关合并。在架空进线的装配式变电所,还可以取消母线,直接用金具在线路上连接,称为无母线接线。但计量柜是电力公司要求的,不能取消,主要是怕用户偷电,要上锁。你就把它看成是社会信用成本,别心痛钱了,感慨一下世风不古、人心莫测就行了
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 09:25:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-11 09:19
可以的。原理是:单电源单母线接线,当只有一路馈电回路时,可将受电开关与馈电开关合并。在架空进线的装配 ...

大佬就是大佬,站的高度就不一样!