关于接地有些小白的疑问,请教下各位老师和前辈!1.变配电房为独栋,某栋厂房需从该变配电房取电,该厂房配电总箱PE排是接到原变配电房吗,是否可利用该厂房基础接地体?
2.桥架不少于两点接地,接地接入配电箱PE排和墙内钢筋有何区别?
3.配电箱PE排是否可就近接于柱内钢筋,如图集所示?
1.该厂房配电总箱PE排是接到原变配电房,否则就是TT系统了
2.接地电阻和可靠性不一样
3.可以,提供预埋接地端子板 树欲静而风不止 发表于 2022-9-27 16:49
1.该厂房配电总箱PE排是接到原变配电房,否则就是TT系统了
2.接地电阻和可靠性不一样
3.可以,提供预埋接 ...
感谢树总的耐心回答!!{:4_112:}
3是我看错了,以为是配电箱的PE排。。那跟1就不矛盾了,谢谢