账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1664|回复: 2

[求助] 关于接地的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-9-27 15:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于接地有些小白的疑问,请教下各位老师和前辈!

1.变配电房为独栋,某栋厂房需从该变配电房取电,该厂房配电总箱PE排是接到原变配电房吗,是否可利用该厂房基础接地体?

2.桥架不少于两点接地,接地接入配电箱PE排和墙内钢筋有何区别?

3.配电箱PE排是否可就近接于柱内钢筋,如图集所示?
1.png
发表于 2022-9-27 16:49:53 | 显示全部楼层
1.该厂房配电总箱PE排是接到原变配电房,否则就是TT系统了
2.接地电阻和可靠性不一样
3.可以,提供预埋接地端子板
     
 楼主| 发表于 2022-9-27 16:59:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-27 16:49
1.该厂房配电总箱PE排是接到原变配电房,否则就是TT系统了
2.接地电阻和可靠性不一样
3.可以,提供预埋接 ...

感谢树总的耐心回答!!

3是我看错了,以为是配电箱的PE排。。那跟1就不矛盾了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则