ethan_fan 发表于 2022-9-28 14:58:40

室外独立停车场,消防联动就不合适了
人工抬起也是合适的
规范要考虑各种特殊场景,否则就是不合格

wangguichao66 发表于 2022-9-28 15:38:12

ethan_fan 发表于 2022-9-28 14:58
室外独立停车场,消防联动就不合适了
人工抬起也是合适的
规范要考虑各种特殊场景,否则就是不合格

室外独立停车场还需要设火警系统的吗?
没有火警系统何来消防联动要求。

whitepigeon 发表于 2022-9-29 11:14:17

rainmen_73 发表于 2022-9-27 12:53
我们目前参与技防评审,仅对于双向门禁或逆疏散方向门禁要求双断,这种情况下门禁电源必须单独从消控室引出

那么双断是什么意思呢,哪两个呢,消控室发两组信号?

whitepigeon 发表于 2022-9-29 17:53:23

@rainmen_73 那么现场怎么切除电源呢?设开关,不随便人就可以关闭了么?

飞狐 发表于 2022-10-10 16:48:35

有火灾报警系统的必须做联动解锁,另外出入口控制系统的出门按钮、停车场管理系统中道闸的手动摇把都属于现场解除门禁控制的功能。双向设置门禁控制且无火灾报警系统时有点难办。