[规范条文] GB55024-5.3.6 解除门禁功能要求门禁主机房集中解锁和现场解锁同时有?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-28 14:58:40 | 显示全部楼层
室外独立停车场,消防联动就不合适了
人工抬起也是合适的
规范要考虑各种特殊场景,否则就是不合格
     
 楼主| 发表于 2022-9-28 15:38:12 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2022-9-28 14:58
室外独立停车场,消防联动就不合适了
人工抬起也是合适的
规范要考虑各种特殊场景,否则就是不合格

室外独立停车场还需要设火警系统的吗?
没有火警系统何来消防联动要求。
     
发表于 2022-9-29 11:14:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-9-27 12:53
我们目前参与技防评审,仅对于双向门禁或逆疏散方向门禁要求双断,这种情况下门禁电源必须单独从消控室引出

那么双断是什么意思呢,哪两个呢,消控室发两组信号?

点评

现场和消控室两处消防切除电源  发表于 2022-9-29 13:07
     
发表于 2022-9-29 17:53:23 | 显示全部楼层
@rainmen_73 那么现场怎么切除电源呢?设开关,不随便人就可以关闭了么?

点评

和消防切非一种做法  发表于 2022-9-30 12:12
     
发表于 2022-10-10 16:48:35 | 显示全部楼层
有火灾报警系统的必须做联动解锁,另外出入口控制系统的出门按钮、停车场管理系统中道闸的手动摇把都属于现场解除门禁控制的功能。双向设置门禁控制且无火灾报警系统时有点难办。

点评

你说的更明确一些,感谢分享  发表于 2022-10-10 18:12