夕阳垂钓 发表于 2022-9-16 23:20:14

间接接触防护

本帖最后由 夕阳垂钓 于 2022-9-16 23:31 编辑

一直有个问题困扰我,希望大家予以解忧!规范有规定照明和电动机都是要求设置接地故障保护的,民用建筑中的TN-S系统,我们一般是采用过流保护器兼做间接接触防护;
1、接地故障保护是不是要求每一级配电都要满足图集19DX101-1第4-25页最大允许长度的要求?

2、如果超出了这个最大允许长度的要求,除了采用放大电缆截面积,有没有更为稳妥的方案?GB50054-2011第5.2.13条说采用漏保,对于消防防排烟风机这些消防负荷能不能采用漏保?

libocai 发表于 2022-9-17 11:49:59

本帖最后由 libocai 于 2022-9-17 12:28 编辑

1、不是每级,是从电源接地处开始,或者电源不在本建筑的话,从重复接地处开始算。之后如果存在多级,需要折算到最后一级的长度。折算系数可以按照PE线面积之比来。
2、除了加大截面,还有减少瞬时脱扣值,比如采用B型(3~5倍)脱扣。还可以设置SEB,但是SEB只是没有解决问题了,只是把预期接触电压降低到50V以下,但最终还得切断电源,只是切断时间没要求。
消防风机漏保也能用,就是不要跳闸就行。发出信号叫人来维修。

轻云舟 发表于 2022-9-17 12:03:53

libocai 发表于 2022-9-17 11:49
1、不是每级,是从电源接地处开始,或者电源不在本建筑的话,从重复接地处开始算。之后如果存在多级,需要 ...

老师您好,厂区消防泵房离变配电室太远了,末端短路电流达不到断路器瞬动电流的1.3倍,除了加大导线面积外,还有什么办法吗?短路电流两三kA左右,132kw的消防泵,距离300m

libocai 发表于 2022-9-17 12:51:04

轻云舟 发表于 2022-9-17 12:03
老师您好,厂区消防泵房离变配电室太远了,末端短路电流达不到断路器瞬动电流的1.3倍,除了加大导线面积 ...

试试C型,B型瞬时脱扣能不能躲过启动电流啊,不行还可以用短延时切啊,时间0.1~0.3S。3000A除以1.3=2300A,132KW采用315A的长延时,7倍左右。应该可以

轻云舟 发表于 2022-9-17 14:03:36

libocai 发表于 2022-9-17 12:51
试试C型,B型瞬时脱扣能不能躲过启动电流啊,不行还可以用短延时切啊,时间0.1~0.3S。3000A除以1.3=2300A ...

好的,谢谢!

x01oct 发表于 2022-9-17 14:24:37

RCD无法全覆盖,起码相间、相零短路时不行,所以改截面和调瞬时的电流倍数是常见做法

夕阳垂钓 发表于 2022-9-17 22:19:56

libocai 发表于 2022-9-17 11:49
1、不是每级,是从电源接地处开始,或者电源不在本建筑的话,从重复接地处开始算。之后如果存在多级,需要 ...

1、按您的意思,从重复接地处开始。再实际请教下,比如建筑物配电间,两个消防总箱(AP1、AP2)重复接地,分别馈线至排烟机房双电源切换箱(PY),馈线断路器采用塑壳63A,瞬动值按630A,长度100m;PY配电箱再配电至排烟风机18.5kW,馈线断路器采用塑壳50A,瞬动值按500A,长度10m,该怎么个折算法?
2、如果排烟机房设置了SEB,那么对0.4s没有要求,是不是就意味着可以只要设置SEB就不用再验算短路电流?如果断路器是单磁保护的,短延时又没有,是不是只会通过热继电器报警的方式了?
3、如果消防风机采用漏保,规范里只是规定过载时不跳闸,发生接地故障属于短路,还是要跳的吧?

zhouke 发表于 2022-9-18 09:35:47

只有微型断路器才分B、C、D三种脱扣特性。非选择性塑壳断路器分1型和2型,1型10倍,2型12倍。

libocai 发表于 2022-9-18 16:22:33

本帖最后由 libocai 于 2022-9-18 16:36 编辑

夕阳垂钓 发表于 2022-9-17 22:19
1、按您的意思,从重复接地处开始。再实际请教下,比如建筑物配电间,两个消防总箱(AP1、AP2)重复接地 ...
1、之前回答过了,PE截面之比折算。
2、先搞明白概念。一开始说的是接地故障(电击防护),和现在的短路故障不是一个概念。虽然都是靠瞬时脱扣来完成保护,但不一样。短路故障,不论是否是消防负荷都要脱扣。单磁只是没有过负荷保护,短路保护还是有。短路可能危害到电缆和整体配电网络,所以需要及时切除。

libocai 发表于 2022-9-18 16:34:48

电子式的塑壳断路器,长短延时瞬时都是可调的。瞬时可调最低的4倍都见过。
页: [1]
查看完整版本: 间接接触防护