1、按您的意思,从重复接地处开始。再实际请教下,比如建筑物配电间,两个消防总箱(AP1、AP2)重复接地,分别馈线至排烟机房双电源切换箱(PY),馈线断路器采用塑壳63A,瞬动值按630A,长度100m;PY配电箱再配电至排烟风机18.5kW,馈线断路器采用塑壳50A,瞬动值按500A,长度10m,该怎么个折算法?
2、如果排烟机房设置了SEB,那么对0.4s没有要求,是不是就意味着可以只要设置SEB就不用再验算短路电流?如果断路器是单磁保护的,短延时又没有,是不是只会通过热继电器报警的方式了?
3、如果消防风机采用漏保,规范里只是规定过载时不跳闸,发生接地故障属于短路,还是要跳的吧? |
|