xuxizhong 发表于 2022-9-16 15:24:41

为一二级消防负荷设置的发电机是自备电源还是应急电源?

GB55024-2022:
GB 50052-2009:

最近有设计院一二级负荷的发电机消防和非消防负荷分母线段供电,理由是这个是应急电源,各位怎么看?

树欲静而风不止 发表于 2022-9-16 16:45:23

这里有个解读,当然也是一家之言,可以讨论

树欲静而风不止 发表于 2022-9-16 16:48:22

这个解读,因为有4.1.5,所以消防负荷是特级的时候,才分母线段

x01oct 发表于 2022-9-16 17:03:55

细想全是道理,再深想全是文字游戏,再再仔细想估计会有不同的体会

libocai 发表于 2022-9-17 12:12:50

树欲静而风不止 发表于 2022-9-16 16:45
这里有个解读,当然也是一家之言,可以讨论

这个是来自哪里的解读呢?根据4.1.4条文说明并没有提到特级才独立供电母线段。反而强条在柴发出线处就分开设置消防和非消防两个主开关。

xuxizhong 发表于 2022-9-19 09:59:02

是越来越不会设计了,如果违反规范,其实GB55024-2022未执行的时候已经违反规范了。GB 50052-2009和GB55024-2022其实说法是一致的。但是现在出现在GB55024-2022,又有人有新的解读了。

wangguichao66 发表于 2022-9-19 10:34:39

按照《建规》10.1.4“消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。”
10.1.5 “建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间...”
这里消防第二电源都是作为“备用电源”来表述的。

wangguichao66 发表于 2022-9-19 10:40:16

按照《供规》术语
2.0.3 应急供电系统(安全设施供电系统) electric supply systems for safety services
    用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求。
    注:供电系统包括电源和连接到电气设备端子的电气回路。在某些场合,它也可以包括设备。
2.0.4 应急电源(安全设施电源) electric source for safety services
    用作应急供电系统组成部分的电源。
2.0.5 备用电源 stand-by electric source
    当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。

wangguichao66 发表于 2022-9-19 10:43:14

消防电源只是间接影响到人身安全,和医疗那种维持生命的应急系统还是有区别。

xuxizhong 发表于 2022-9-19 10:45:51

wangguichao66 发表于 2022-9-19 10:34
按照《建规》10.1.4“消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应 ...

66666666666

轻云舟 发表于 2022-9-19 10:46:39

《建规》10.1.6条文解释最后一段:对于消防设备的备用电源,通常有三种:①独立于工作电源的市电回路,②柴油发电机,③应急供电电源(EPS)。这些备用电源的供电时间和容量,均要求满足各消防用电设备设计持续运行时间最长者的要求。

轻云舟 发表于 2022-9-19 10:47:46

本帖最后由 轻云舟 于 2022-9-19 10:50 编辑

我觉得供规、建规打架

wangguichao66 发表于 2022-9-19 11:08:04

轻云舟 发表于 2022-9-19 10:47
我觉得供规、建规打架

供规、建规不矛盾。
供规3.0.3 第一款讲的很清楚,只有一级负荷中特别重要负荷除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源。
前面的双重电源就是主供和备供电源(无论采用那种方式)。
原来的一二级消防负荷长期以来一直都是按照备用电源设计的。
要说有特殊的地方就是应急照明,一二级消防负荷应急照明由双重电源供电还要设蓄电池。

wangguichao66 发表于 2022-9-19 11:09:22

直到GB51309的非集中控制系统才改邪归正。

轻云舟 发表于 2022-9-19 11:21:02

wangguichao66 发表于 2022-9-19 11:08
供规、建规不矛盾。
供规3.0.3 第一款讲的很清楚,只有一级负荷中特别重要负荷除应由双重电源供电外,尚 ...

您好,您说“原来的一二级消防负荷长期以来一直都是按照备用电源设计的。”以一级负荷为例,您的意思是一级负荷需要三个电源吗,双电源+备用电源?