x01oct
发表于 2022-9-16 11:50:25
本帖最后由 x01oct 于 2022-9-16 11:51 编辑
libocai 发表于 2022-9-16 09:22
7#的图1,明显有问题。1、变压器的出线总断路器和联络断路器,N线都没有经过断路器,4P有何意义?
2、假如 ...
我觉得图一的意思是N线既过4P断路器,又单做一根跨过断路器,需要接就接,不需要就不接。
只不过这个画法有问题{:1_428:}
山川故鲤
发表于 2022-9-16 12:06:08
x01oct 发表于 2022-9-16 11:50
我觉得图一的意思是N线既过4P断路器,又单做一根跨过断路器,需要接就接,不需要就不接。
只不过这个 ...
主断路器出线标了4条斜线。
x01oct
发表于 2022-9-16 12:50:36
山川故鲤 发表于 2022-9-16 12:06
主断路器出线标了4条斜线。
他这图就是瞎画的
libocai
发表于 2022-9-16 12:56:14
山川故鲤 发表于 2022-9-16 11:12
图一我个人理解是N线分成两条了,图中变压器主开关出线标识标注了4根斜线。那应该是3+1的母线槽在配电屏 ...
如果是这样的话,第二个问题一样存在啊。
2、假如一台变压器检修,联络开关合上,那停电的那台变压器的母排出线不就“断零”了?
山川故鲤
发表于 2022-9-16 13:38:16
libocai 发表于 2022-9-16 12:56
如果是这样的话,第二个问题一样存在啊。
2、假如一台变压器检修,联络开关合上,那停电的那台变压器的 ...
配电屏的出线开关应该是3P吧。
出线的PEN线应该是从下方PEN引出的,和母联的N线不是一条。
即使母联开关断零,也影响不到出线。
libocai
发表于 2022-9-16 14:36:04
山川故鲤 发表于 2022-9-16 13:38
配电屏的出线开关应该是3P吧。
出线的PEN线应该是从下方PEN引出的,和母联的N线不是一条。
和配电屏出线3P/4P没关系。
右侧变压器维修,右侧断路器4P断开,那右侧母线的N线如何接入左侧N线母排?底下N线也不通
齐格斐
发表于 2022-9-16 14:52:40
本帖最后由 齐格斐 于 2022-9-16 14:57 编辑
山川故鲤 发表于 2022-9-16 11:12
图一我个人理解是N线分成两条了,图中变压器主开关出线标识标注了4根斜线。那应该是3+1的母线槽在配电屏 ...
7楼这图确实有问题的,要么换3P要么引出N线的位置放到4P开关下侧,那样就能说通了,本质上这图是在4P开关供TNS的基础上额外增加一条PEN给TNC供电。
常规3P或者4P开关的接法大致这样,需要额外供TNC就从分PE和N前侧取就行了。
但真的说起来还是那句话,常规的单母分段不存在并列运行的情况,完全可以变压器中性点直接接地,没必要必须到低压柜内接。
流浪者归来
发表于 2022-9-16 14:58:38
不错的帖子。先收藏,有空再看。{:1_443:}
x01oct
发表于 2022-9-16 15:03:57
王金元先生画这几张图到底是为了分开线缆,还是为了啥?我咋觉得他思维有点儿乱呢?!
山川故鲤
发表于 2022-9-16 15:13:45
本帖最后由 山川故鲤 于 2022-9-16 16:09 编辑
libocai 发表于 2022-9-16 14:36
和配电屏出线3P/4P没关系。
右侧变压器维修,右侧断路器4P断开,那右侧母线的N线如何接入左侧N线母排? ...
您说的这个确实有道理,但这个母联开关的4P是条文解释中特殊要求的。
当然“条文解释”可以不作为强制要求。您可以选择不遵守选3P,这样就没有断零风险了。
不过条文中既然特别要求4P肯定有深意。我下周去问问王总。
但是不在这儿继续讨论了。没什么意思。您想继续讨论的话,我可以单独私聊和你交流一下。
x01oct
发表于 2022-9-16 16:32:18
老诚要是还在论坛,这就又热闹了
libocai
发表于 2022-9-16 17:32:22
本帖最后由 libocai 于 2022-9-16 17:33 编辑
山川故鲤 发表于 2022-9-16 15:13
您说的这个确实有道理,但这个母联开关的4P是条文解释中特殊要求的。
当然“条文解释”可以不作为强制要 ...
条文解释的4P没有问题,前面也说了,我是认同新民标的观点的。但是这个图1,就有我说的问题。
简单说是图1的表达有问题,没有考虑在联络开关闭合的情况。
0:00
发表于 2022-9-17 12:03:54
个人做法,多电源多点接地时采用4P断路器,多电源单点接地、单电源单点接地用3P断路器。
whitepigeon
发表于 2022-10-13 18:14:12
挺有意思,王总创新性很强{:1_428:}
在我等看来,多电源同配电室只有一点接地一条路可走。。
yy1980
发表于 2022-10-14 10:04:22
恕我直言,我现在对各种接地不感兴趣。对一般民用建筑而言,探讨啥子环流,在理论上有意义,是很多专家讨论的重头戏,在个人看来,意义不大。{:1_437:}