libocai 发表于 2022-9-16 09:22 7#的图1,明显有问题。1、变压器的出线总断路器和联络断路器,N线都没有经过断路器,4P有何意义? 2、假如 ...
使用道具 举报
x01oct 发表于 2022-9-16 11:50 我觉得图一的意思是N线既过4P断路器,又单做一根跨过断路器,需要接就接,不需要就不接。 只不过这个 ...
山川故鲤 发表于 2022-9-16 12:06 主断路器出线标了4条斜线。
消防应急照明专题帖子汇总
山川故鲤 发表于 2022-9-16 11:12 图一我个人理解是N线分成两条了,图中变压器主开关出线标识标注了4根斜线。那应该是3+1的母线槽在配电屏 ...
libocai 发表于 2022-9-16 12:56 如果是这样的话,第二个问题一样存在啊。 2、假如一台变压器检修,联络开关合上,那停电的那台变压器的 ...
山川故鲤 发表于 2022-9-16 13:38 配电屏的出线开关应该是3P吧。 出线的PEN线应该是从下方PEN引出的,和母联的N线不是一条。
libocai 发表于 2022-9-16 14:36 和配电屏出线3P/4P没关系。 右侧变压器维修,右侧断路器4P断开,那右侧母线的N线如何接入左侧N线母排? ...
山川故鲤 发表于 2022-9-16 15:13 您说的这个确实有道理,但这个母联开关的4P是条文解释中特殊要求的。 当然“条文解释”可以不作为强制要 ...