斜屋顶防雷
本帖最后由 113120 于 2022-9-15 14:30 编辑请问图中这样的斜屋顶(屋顶上铺的是瓦片)的接闪带(包括中间的网格)是明敷还是暗敷设呢?
一般都是明敷啊。要保证没有人员经常经过,且不再出入口附近才可以暗敷。 能看清楚么?
北京潭柘寺,明敷接闪带
https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fimg3.doubanio.com%2Fview%2Fnote%2Fl%2Fpublic%2Fp59079864.jpg&refer=http%3A%2F%2Fimg3.doubanio.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1665802021&t=8687467b07e6c22403cb6b030ad357b8
还有这张
https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fss2.meipian.me%2Fusers%2F11908573%2Fa1ead41829a7444397e8872e17924414.jpg%3Fmeipian-raw%2Fbucket%2Fivwen%2Fkey%2FdXNlcnMvMTE5MDg1NzMvYTFlYWQ0MTgyOWE3NDQ0Mzk3ZTg4NzJlMTc5MjQ0MTQuanBn%2Fsign%2Fcbcfdeb9bfff32e45935131ff1aaa021.jpg&refer=http%3A%2F%2Fss2.meipian.me&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1665802227&t=943352461e44697058a823a9bb131ced
我有个项目是暗敷 libocai 发表于 2022-9-15 09:51
一般都是明敷啊。要保证没有人员经常经过,且不再出入口附近才可以暗敷。
请问为什么不在出入口附近才可以暗敷呢? 这个是我们这的做法
你这种中间不可能有支架的, z405664385 发表于 2022-9-15 14:29
你这种中间不可能有支架的,
为什么?没支架怎么做? 边、角、顶明敷,中间网格暗敷 113120 发表于 2022-9-15 14:20
请问为什么不在出入口附近才可以暗敷呢?
主要原因还是怕雷击打到暗敷部分的混凝土或者材料,然后飞溅掉落伤人。 113120 发表于 2022-9-15 14:31
为什么?没支架怎么做?
有支架,可以做的 x01oct 发表于 2022-9-15 15:59
有支架,可以做的
做当然可以做,就是影响美观了,我觉得中间暗敷比较合理, 树欲静而风不止 发表于 2022-9-15 14:32
边、角、顶明敷,中间网格暗敷
如不考虑美观,是不是可以明敷呢? 113120 发表于 2022-9-16 10:01
如不考虑美观,是不是可以明敷呢?
可以呀,但中间部位不容易雷击到,暗敷也可以的