官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
libocai 发表于 2022-9-15 09:51 一般都是明敷啊。要保证没有人员经常经过,且不再出入口附近才可以暗敷。
消防应急照明专题帖子汇总
防雷
z405664385 发表于 2022-9-15 14:29 你这种中间不可能有支架的,
113120 发表于 2022-9-15 14:20 请问为什么不在出入口附近才可以暗敷呢?
113120 发表于 2022-9-15 14:31 为什么?没支架怎么做?
x01oct 发表于 2022-9-15 15:59 有支架,可以做的
树欲静而风不止 发表于 2022-9-15 14:32 边、角、顶明敷,中间网格暗敷
113120 发表于 2022-9-16 10:01 如不考虑美观,是不是可以明敷呢?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页