113120 发表于 2022-9-15 09:46:08

斜屋顶防雷

本帖最后由 113120 于 2022-9-15 14:30 编辑


请问图中这样的斜屋顶(屋顶上铺的是瓦片)的接闪带(包括中间的网格)是明敷还是暗敷设呢?

libocai 发表于 2022-9-15 09:51:23

一般都是明敷啊。要保证没有人员经常经过,且不再出入口附近才可以暗敷。

x01oct 发表于 2022-9-15 10:48:09

能看清楚么?
北京潭柘寺,明敷接闪带
https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fimg3.doubanio.com%2Fview%2Fnote%2Fl%2Fpublic%2Fp59079864.jpg&refer=http%3A%2F%2Fimg3.doubanio.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1665802021&t=8687467b07e6c22403cb6b030ad357b8

x01oct 发表于 2022-9-15 10:52:04

还有这张
https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fss2.meipian.me%2Fusers%2F11908573%2Fa1ead41829a7444397e8872e17924414.jpg%3Fmeipian-raw%2Fbucket%2Fivwen%2Fkey%2FdXNlcnMvMTE5MDg1NzMvYTFlYWQ0MTgyOWE3NDQ0Mzk3ZTg4NzJlMTc5MjQ0MTQuanBn%2Fsign%2Fcbcfdeb9bfff32e45935131ff1aaa021.jpg&refer=http%3A%2F%2Fss2.meipian.me&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1665802227&t=943352461e44697058a823a9bb131ced

帅帅的土豆 发表于 2022-9-15 11:59:56

我有个项目是暗敷

113120 发表于 2022-9-15 14:20:13

libocai 发表于 2022-9-15 09:51
一般都是明敷啊。要保证没有人员经常经过,且不再出入口附近才可以暗敷。

请问为什么不在出入口附近才可以暗敷呢?

z405664385 发表于 2022-9-15 14:27:24

这个是我们这的做法

z405664385 发表于 2022-9-15 14:29:06

你这种中间不可能有支架的,

113120 发表于 2022-9-15 14:31:36

z405664385 发表于 2022-9-15 14:29
你这种中间不可能有支架的,

为什么?没支架怎么做?

树欲静而风不止 发表于 2022-9-15 14:32:46

边、角、顶明敷,中间网格暗敷

libocai 发表于 2022-9-15 15:44:21

113120 发表于 2022-9-15 14:20
请问为什么不在出入口附近才可以暗敷呢?

主要原因还是怕雷击打到暗敷部分的混凝土或者材料,然后飞溅掉落伤人。

x01oct 发表于 2022-9-15 15:59:21

113120 发表于 2022-9-15 14:31
为什么?没支架怎么做?

有支架,可以做的

z405664385 发表于 2022-9-15 22:39:36

x01oct 发表于 2022-9-15 15:59
有支架,可以做的
做当然可以做,就是影响美观了,我觉得中间暗敷比较合理,

113120 发表于 2022-9-16 10:01:28

树欲静而风不止 发表于 2022-9-15 14:32
边、角、顶明敷,中间网格暗敷

如不考虑美观,是不是可以明敷呢?

树欲静而风不止 发表于 2022-9-16 10:36:48

113120 发表于 2022-9-16 10:01
如不考虑美观,是不是可以明敷呢?

可以呀,但中间部位不容易雷击到,暗敷也可以的