忘流苏 发表于 2022-9-7 11:25:10

办公楼单位面积指标的问题

请教一下各位大神,办公楼单位面积指标按多少取的啊,光是空调负荷,我按之前做的一个项目暖通提的条件算了一下,空调负荷都85W/㎡,总的按140W/㎡是否合理啊

xiuyou 发表于 2022-9-7 11:41:09

常规来说100W/㎡够了,具体根据使用功能上下浮动一点,而且看你是在什么阶段的估算。

fitman 发表于 2022-9-7 11:49:32

有点高了!

忘流苏 发表于 2022-9-7 11:50:05

xiuyou 发表于 2022-9-7 11:41
常规来说100W/㎡够了,具体根据使用功能上下浮动一点,而且看你是在什么阶段的估算。

100w估计不够,空调的基本上80W跑不掉了,剩下的业主装修,搞得比较高档,20W估计顶不住。施工图阶段,这次是毛坯出图,就干到层箱。

树欲静而风不止 发表于 2022-9-7 11:54:15

空调的基本上80W跑不掉了
空调的高了

忘流苏 发表于 2022-9-7 11:56:27

树欲静而风不止 发表于 2022-9-7 11:54
空调的基本上80W跑不掉了
空调的高了

树总,请问多少比较合适呢

忘流苏 发表于 2022-9-7 11:59:56

fitman 发表于 2022-9-7 11:49
有点高了!

是的,我也感觉高了,但是我也拿不准取多少合适

ShadowShinyui 发表于 2022-9-7 12:13:36

空调得看具体模式吧

树欲静而风不止 发表于 2022-9-7 14:32:39

忘流苏 发表于 2022-9-7 11:56
树总,请问多少比较合适呢

整体按100就足够了

wangguichao66 发表于 2022-9-7 14:57:47

按照技术手册的30-70W/M2上限足够了。
其实网上有类似的统计分析资料,可以搜索一下,结合本地和本项目实际需求确定。
像网上有深圳的一份资料,办公楼基本上55w就够了。

wangguichao66 发表于 2022-9-7 15:01:17

目前来说建筑电气的负荷计算容量以及变压器容量绝大多数偏大,
而且看网上资料,有的偏大的程度相当夸张。

BEBE 发表于 2022-9-7 15:05:17

总体加空调80还差不多

x01oct 发表于 2022-9-7 15:14:16

忘流苏 发表于 2022-9-7 11:50
100w估计不够,空调的基本上80W跑不掉了,剩下的业主装修,搞得比较高档,20W估计顶不住。施工图阶段,这 ...

啥系统?VRV么?VRV有可能,但实际用不到这么大,一般空调40~60W比较多。

办公我最近遇到的业主要求留70W,所以我层箱额定功率按这个留,但是kx还是要的;如果业主没有要求,我一般按50W来留

x01oct 发表于 2022-9-7 15:15:24

wangguichao66 发表于 2022-9-7 15:01
目前来说建筑电气的负荷计算容量以及变压器容量绝大多数偏大,
而且看网上资料,有的偏大的程度相当夸张。

当然了,偏大很多很多,我单位自己的办公楼,夏季负荷率也就30%,还是自己设计院设计的

llsssg 发表于 2022-9-7 15:17:10

我们暖通提给我们的一般也是80,然后我们一共按120来算,但是我们也觉得变压器最后算出来比较大了