树欲静而风不止 发表于 2022-9-1 14:54:14

电气火灾监控系统

图审提的:

树欲静而风不止 发表于 2022-9-1 14:55:26

要按图审的意思:每条线路都要探测温度?大家是怎么做的?

天道酬勤1 发表于 2022-9-1 15:24:29

我们这边一般就是说明中增加要求,监测点增加温度检测要求

拾贰 发表于 2022-9-1 15:27:38

之前也被提过,在设计说明明确。

雷风zy 发表于 2022-9-1 16:08:12

之前也被提过,然后统统用了北大青鸟的样本的这种画法







jerknight 发表于 2022-9-1 16:11:09

不应该是这个意识而是要设剩余电流+温度监控 2个模块