不宜设感烟感温探测器的场所防火卷帘怎么联动?
做了一个煤仓,防火分区之前设有防火卷帘,煤仓设图像火灾探测器,不宜设感温感烟探测器,请教各位专家,这个防火卷帘两侧要设置感烟感温探测器的问题怎么解决?{:1_430:}不知道咋办了。。。 这个防火卷帘是分隔什么的?煤仓上面的皮带走廊? 其实,仔细看报警规范的联动章节,非疏散通道上设置的防火卷帘,不一定是要跟感烟探测器联动,原文是说“火灾探测器”。 树欲静而风不止 发表于 2022-9-1 11:11这个防火卷帘是分隔什么的?煤仓上面的皮带走廊?
做防火分区分割用的 hastings 发表于 2022-9-1 11:18
其实,仔细看报警规范的联动章节,非疏散通道上设置的防火卷帘,不一定是要跟感烟探测器联动,原文是说“火 ...
是的煤仓用的图像火灾探测器,难道要在卷帘门两侧分别加图像火灾探测器么,有点浪费 作为防火分隔使用的不需要在单独加了,仔细看火灾自动报警4.6.4