[求助] 不宜设感烟感温探测器的场所防火卷帘怎么联动?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-1 09:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个煤仓,防火分区之前设有防火卷帘,煤仓设图像火灾探测器,不宜设感温感烟探测器,请教各位专家,这个防火卷帘两侧要设置感烟感温探测器的问题怎么解决?不知道咋办了。。。
发表于 2022-9-1 11:11:01 | 显示全部楼层
这个防火卷帘是分隔什么的?煤仓上面的皮带走廊?
     
发表于 2022-9-1 11:18:30 | 显示全部楼层
其实,仔细看报警规范的联动章节,非疏散通道上设置的防火卷帘,不一定是要跟感烟探测器联动,原文是说“火灾探测器”。
     
 楼主| 发表于 2022-9-1 16:55:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-1 11:11
这个防火卷帘是分隔什么的?煤仓上面的皮带走廊?

做防火分区分割用的
     
 楼主| 发表于 2022-9-1 16:58:25 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-9-1 11:18
其实,仔细看报警规范的联动章节,非疏散通道上设置的防火卷帘,不一定是要跟感烟探测器联动,原文是说“火 ...

是的  煤仓用的图像火灾探测器,难道要在卷帘门两侧分别加图像火灾探测器么,有点浪费
     
发表于 2022-9-1 17:56:38 | 显示全部楼层
作为防火分隔使用的不需要在单独加了,仔细看火灾自动报警4.6.4