请教一下各位大佬
消控室和监控室合用时,电源是不是要分开啊 民标上可合用 消防自成系统,采用专用线路。这个还有疑问? 房间轻质分隔,电源分开设置 看当地审图政策就目前情况来看很多都是要分开设了 10月1号新规安防配电要专用回路了所以还是分把 jerknight 发表于 2022-8-26 09:45看当地审图政策就目前情况来看很多都是要分开设了 10月1号新规安防配电要专用回路了所以还是分把
请教哪个新规 要分开? chipy 发表于 2022-8-26 10:13
请教哪个新规 要分开?
应该是建筑电气与智能化通用规范,全是强条的那本 10月份全文强条那个要求分开,而且从用途上来说也建议分开 chipy 发表于 2022-8-26 10:13
请教哪个新规 要分开?
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-20225.3.4 新民标上说可以何用,其他规范很多人建议分开设 《建规》10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。
《民规》23.5.1-2当消防控制室与安防监控中心合用机房,且火灾自动报警系统与安全技术防范系统有联动时,供电电源可合用配电箱。
个人理解:应根据规范的强制性和适用性来理解,比如你做的是消防配电,那么首先应先遵循《建规》,再根据《民规》进行补充理解,例如消防安防合用控制室的配电系统,消防是二级及以上负荷的,肯定是分开两个配电箱分别配电;如果是三级负荷,那么在《民规》限定的条件下,可以合用配电箱。 应分开,消防控制室用电为消防负荷应单独回路供电 提个小建议啊,标题应该反应主要问题,要不以后全是这样的标题,大家论坛逛着就没意思了 x01oct 发表于 2022-8-26 15:54
提个小建议啊,标题应该反应主要问题,要不以后全是这样的标题,大家论坛逛着就没意思了
好的,我以后注意 实际上合用更合理,分开无必要!