关于净化夹层问题
9米高的厂房 3米五做吊顶,下面是生产车间,标高3米五到9米为净化夹层,净化夹层没有出入口后期应该是增加铁爬梯检修。请问是否需要做疏散照明 火灾自动报警系统普通照明等。 审图老师说做疏散照明,但是根本没疏散出口 如何做{:1_430:} 火灾自动报警系统普通照明一般做的。应急照明不做 不用做应急照明。详见《建规》10.3.1条要求。
是否需要做火警系统,
按照《建规》8.4.1条第9款判定。 普通照明是否要设置根据实际检修需求确定。 本帖最后由 苦瓜不苦 于 2022-8-26 10:50 编辑
ccymmm 发表于 2022-8-25 14:50
审图老师说做疏散照明,但是根本没疏散出口 如何做
洁净车间夹层一般会在走廊区域设置检修口的,可以在附近设一个疏散出口指示灯。检修照明肯定是要做的,火灾报警按相关规范要求。