账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3906|回复: 5

[求助] 关于净化夹层问题

[复制链接]
     
发表于 2022-8-25 14:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
9米高的厂房 3米五做吊顶,下面是生产车间,标高3米五到9米为净化夹层,净化夹层没有出入口后期应该是增加铁爬梯检修。请问是否需要做疏散照明 火灾自动报警系统  普通照明等。
     
 楼主| 发表于 2022-8-25 14:50:06 | 显示全部楼层
审图老师说做疏散照明,但是根本没疏散出口 如何做
     
发表于 2022-8-25 15:20:05 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统  普通照明一般做的。应急照明不做
     
发表于 2022-8-25 17:08:50 | 显示全部楼层
不用做应急照明。
详见《建规》10.3.1条要求。
是否需要做火警系统,
按照《建规》8.4.1条第9款判定。
     
发表于 2022-8-25 17:11:09 | 显示全部楼层
普通照明是否要设置根据实际检修需求确定。
     
发表于 2022-8-26 10:48:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2022-8-26 10:50 编辑
ccymmm 发表于 2022-8-25 14:50
审图老师说做疏散照明,但是根本没疏散出口 如何做

洁净车间夹层一般会在走廊区域设置检修口的,可以在附近设一个疏散出口指示灯。检修照明肯定是要做的,火灾报警按相关规范要求。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则