请教一下,关于一个小驿站的光伏发电的做法

请教一下,一个小驿站,做轻餐饮和公众阅览室,大概三四百平,本来不想做太阳能的,但是现在要过专家会,担心专家会提。总负荷估计也就八九十千瓦,屋面还是上人屋面,有一些休息露台什么的,按照江苏省0.2%的标准,一个板子就解决问题了,会不会太小了点,
而且这个,做成自发自用好一点,还是这一点点大也并网?
自发自用好像也没有什么地方的负荷拆出来给他,总不能楼梯间照明单独由光伏供电吧

树欲静而风不止 发表于 2022-8-19 16:24:42

并网,这么小的地方,不合适,还要并网柜,供电部门要质量检测。不如搞自用,加蓄电池,带个景观照明啥的

雷风zy 发表于 2022-8-19 16:40:23

树欲静而风不止 发表于 2022-8-19 16:24
并网,这么小的地方,不合适,还要并网柜,供电部门要质量检测。不如搞自用,加蓄电池,带个景观照明啥的

确实,请教一下,想知道那个立面玻璃能不能换成光伏的那种,上人屋面有一圈玻璃栏杆,要是把朝南的一边换两块,搞成带光伏的,是不是会比较节省地方

swdswd 发表于 2022-8-19 16:40:29

搞太阳能热水吧

树欲静而风不止 发表于 2022-8-19 16:47:42

雷风zy 发表于 2022-8-19 16:40
确实,请教一下,想知道那个立面玻璃能不能换成光伏的那种,上人屋面有一圈玻璃栏杆,要是把朝南的一边换 ...

可以肯定可以,就是看你这么小的工程,有没有必要让厂家根据实际情况定制

雷风zy 发表于 2022-8-19 16:55:16

swdswd 发表于 2022-8-19 16:40
搞太阳能热水吧

没有用热水的点,得和水专业商议一下{:1_438:}

wangguichao66 发表于 2022-8-19 16:58:41

光伏发电只做一块板子,的确有这种微型逆变器,可以做。不过投资回报好不到呢里去,搞不好会亏本。
“江苏省0.2%的标准”,原文是怎样表述的?如果是按屋面面积比例感觉太小了吧?

wangguichao66 发表于 2022-8-19 17:01:36

现在的微型光伏发电也是并网的多,省了蓄能投资,还有政府补贴。
没有政府补贴这一块做光伏,经济上不划算。

libocai 发表于 2022-8-19 17:03:44

从GB55015编制的初衷来看,的确是要做上满,现在并网也简单,要求供电局给个并网点和双向表就行了。其他正常做

wangguichao66 发表于 2022-8-19 17:05:34

当然,并网比不并网肯定相关手续要啰嗦一点(没有经历过,不了解具体情况)。
现在政府鼓励光伏,这些手续应该不会很麻烦。

雷风zy 发表于 2022-8-19 17:08:52

wangguichao66 发表于 2022-8-19 16:58
光伏发电只做一块板子,的确有这种微型逆变器,可以做。不过投资回报好不到呢里去,搞不好会亏本。
“江苏 ...

江苏省绿建的规定:大型公共建筑利用可再生能源仅采用太阳能光伏系统提供电量时,其总功率不应低于建筑物变压器总装机容量的0.2%,并应符合下列规定:
1 太阳能光伏设施应与建筑主体结构同步设计、同步施工,并应具备安装、检修与维护条件;
2 安装光伏组件的部位应有安全防护措施,在人员有可能接触光伏发电系统的位置应设置防
触电警示标识;
3 室外安装的汇流箱应具有防腐、防锈及防暴晒等措施,且箱体防护等级不应低于 IP54。

0.2%这个数据一般也只是参考下,需要设置的时候一般都远远超过了

wangguichao66 发表于 2022-8-19 17:11:27

雷风zy 发表于 2022-8-19 17:08
江苏省绿建的规定:大型公共建筑利用可再生能源仅采用太阳能光伏系统提供电量时,其总功率不应低于建筑物 ...

谢谢。
原来是大型公建按变压器总容量的比例。

jerknight 发表于 2022-8-19 17:58:18

这就是规范我一个几十平米的垃圾收集站都被要求做光伏了{:1_430:}反正我都是通用模式全部做并网 具体怎么搞 甲方跟供电协商去。

wi0i0iw 发表于 2022-8-20 08:58:08

雷风zy 发表于 2022-8-19 16:40
确实,请教一下,想知道那个立面玻璃能不能换成光伏的那种,上人屋面有一圈玻璃栏杆,要是把朝南的一边换 ...

你这个方案建筑怕是骂死你哦,立面怎么控制{:1_428:}

x01oct 发表于 2022-8-20 15:30:59

wangguichao66 发表于 2022-8-19 16:58
光伏发电只做一块板子,的确有这种微型逆变器,可以做。不过投资回报好不到呢里去,搞不好会亏本。
“江苏 ...

江苏的节能规范要求的0.2%,但是是甲类建筑,楼主这个不算甲类建筑