lh19930615 发表于 2022-8-17 11:08:13

关于电房事故排风启停按钮设置问题

请问图中启停按钮接线方式是否正确?是接到配电箱接触器触点还是接在风机上面?另外,如几个设备房共用一台事故风机,是不是每个房间内外都设置按钮,如服务三个房间,那不是就要6个按钮了,怎么接线?

zhouke 发表于 2022-8-17 11:21:03

控制按钮只能引至风机控制箱。

张智幸 发表于 2022-8-17 12:33:45

1、图中三个按钮盒应该有三根控制电缆接到配电箱。
2、操作按钮盒通过控制电缆接到配电箱。
3、设置有事故通风的房间内外都需要操作按钮盒,我觉得是6个。

树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 14:13:27

服务三个房间,那不是就要6个按钮
关键是控制,三个启动按钮可以并联,任一个房间都可以启动风机,停止风机就有问题。。。。

那年_ilpi2 发表于 2022-8-17 15:42:49

这个有办法解决,大家都觉得有问题的原因是这块没有图集支持,说实话之前大部分图纸根本无法支撑,带有气体灭火房间的风机风阀 事故停止,事故后排风的功能。其实这个位置严格来说应该是事故后排风。需要单独画二次回路图。通过二次回路图来启动停止风阀,然后连锁启动和停止风机,可以实现所有功能。