[问题探讨] 关于电房事故排风启停按钮设置问题

[复制链接]
     
发表于 2022-8-17 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问图中启停按钮接线方式是否正确?是接到配电箱接触器触点还是接在风机上面?另外,如几个设备房共用一台事故风机,是不是每个房间内外都设置按钮,如服务三个房间,那不是就要6个按钮了,怎么接线?
微信图片_20220817110433.png
     
发表于 2022-8-17 11:21:03 | 显示全部楼层
控制按钮只能引至风机控制箱。
     
发表于 2022-8-17 12:33:45 | 显示全部楼层
1、图中三个按钮盒应该有三根控制电缆接到配电箱。
2、操作按钮盒通过控制电缆接到配电箱。
3、设置有事故通风的房间内外都需要操作按钮盒,我觉得是6个。
发表于 2022-8-17 14:13:27 | 显示全部楼层
服务三个房间,那不是就要6个按钮
关键是控制,三个启动按钮可以并联,任一个房间都可以启动风机,停止风机就有问题。。。。
     
发表于 2022-8-17 15:42:49 | 显示全部楼层
这个有办法解决,大家都觉得有问题的原因是这块没有图集支持,说实话之前大部分图纸根本无法支撑,带有气体灭火房间的风机风阀 事故停止,事故后排风的功能。其实这个位置严格来说应该是事故后排风。需要单独画二次回路图。通过二次回路图来启动停止风阀,然后连锁启动和停止风机,可以实现所有功能。