应急照明集中电源可以为不同的防火分区应急照明供电吗?
各位老师好:应急照明集中电源可以为不同的防火分区应急照明供电吗?除了不满足建规10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。之外,51309中有没有明确规定说不行呢?谢谢 我最近也在考虑这个问题,51309规范里写的比较含糊,我平时做的时候是有过跨防火分区的,单独回路过去。 xiuyou 发表于 2022-8-16 19:37我最近也在考虑这个问题,51309规范里写的比较含糊,我平时做的时候是有过跨防火分区的,单独回路过去。
是啊,给甲方在车间做的应急照明配电箱,甲方直接在消防控制室做集中电源了,我正在琢磨能否出变更呢 看情况的咯比如单体里有厨房的公建 然后跟厨房同层的还有其他功能房 厨房是一个独立分区又不靠到井 然后只有一个竖井我就是直接跨防火分区做的
竖向每层一个分区的就没问题 可以供8层 亲,可以的。
规范允许跨分区
各省消防指南,进一步指明了怎么水平跨分区
D800-1~8 发表于 2022-8-16 22:44
亲,可以的。
规范允许跨分区
谢谢,我这是不同一个建筑,可以吗? jerknight 发表于 2022-8-16 22:23
看情况的咯比如单体里有厨房的公建 然后跟厨房同层的还有其他功能房 厨房是一个独立分区又不靠到井...
谢谢,我这是不同一个建筑,可以吗? 可以单独回路 DDou 发表于 2022-8-17 09:07
可以单独回路
好的,谢谢,不是同一个建筑也可以吧 参考这个答疑,不同建筑还是不要跨越 轻云舟 发表于 2022-8-17 08:13
谢谢,我这是不同一个建筑,可以吗?
不同建筑那属于干线了把如果做的是消控室集中电源 不就看成是挂了个UPS 然后分干线出去 树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 09:32
参考这个答疑,不同建筑还是不要跨越
好的,树总,这个是地区性消防答疑吗? jerknight 发表于 2022-8-17 09:44
不同建筑那属于干线了把如果做的是消控室集中电源 不就看成是挂了个UPS 然后分干线出去
谢谢您,我觉得干线得是配电室至集中电源算是干线吧,从集中电源到灯具属于支线,当然这个事我也不太明白。还有就是这可不可以类比火灾探测器,探测器的供电可都是从消控室出的 最初的问答是这样的:
问题:GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.3.7条第4款2):应急照明配电箱的每个输出回路可以跨越8个防火分区,这样理解对否?
解答:《技术标准》中不允许系统的配电回路跨越防火分区,即同一配电回路不能穿越不同的防火分区为相应防火分区内的灯具供电。电气竖井在建筑结构上与不同楼层的防火分区间有有效的防火隔离措施,且不属于任何一个防火分区。配电回路沿电气竖井垂直敷设为不同楼层(防火分区)的灯具供电,不能理解为跨越防火分区。
从这个解答看,竖向通过电气井道的线路可以跨区,那水平的几个防火分区就是不可以跨越 不代表 发表于 2022-8-17 10:03
最初的问答是这样的:
问题:GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.3.7条第4款2):应急 ...
谢谢,您看啊,竖向电井可以,那横向室外桥架就不可以吗,我室外也是安全区域,不属于任意一个防火分区。这规范、解答着实让人难以适从
页:
[1]
2