GB51348-2019 13.7.15 .2 在各防火分区配电间设置疏散照明配电箱,电源由双电源配电箱供给,疏散照明配电箱 ...
树总,这个是民建的吧,甲类车间没有配电间啊 轻云舟 发表于 2022-8-17 10:57
树总,这个是民建的吧,甲类车间没有配电间啊
没有配电间,肯定不能放集中电源了,这个是容易起火的东西 树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 11:12
没有配电间,肯定不能放集中电源了,这个是容易起火的东西
我那意思是把集中电源放在消防控制室内,然后线路连到车间,相当于支线跨越防火分区了 轻云舟 发表于 2022-8-17 08:11
谢谢,我这是不同一个建筑,可以吗?
跨建筑物,有点问题的
是不是两端都要加 电涌保护器SPD了?
24V也要信号SPD
首端集中电源箱子,目前取得消防认证的产品带不带SPD不清楚
末端,怎么加SPD呢
3.3.2条强条————应急照明配电箱或集中电源的 输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
SPD算不算【其他负载】,请再考虑 本帖最后由 lh19930615 于 2022-8-17 14:21 编辑
正好遇见一个这种问题,看怎么做合适;一个架空的体育场,分了两个防火分区,目前只在一个防火分区做了配电间,设置集中电源;如图所示 树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 09:32
参考这个答疑,不同建筑还是不要跨越
树总,这个答疑的出处是哪里呢?