关于应急照明
①之前的图被审图提了“楼梯间不宜采用多信息复合灯具”。请教一下论坛的各位,什么时候可以采用多信息复合灯具?
②关于顶层“屋面通向室外的疏散门标志灯安装位置应和疏散方向一致”的问题,问了建筑默认开门朝外,但是我们一般默认门开口方向为疏散方向,疏散面到楼顶感觉并不合理,请问各位在这一点上如何解决? 多信息复合标志灯是疏散方向指示+楼层号,你用在楼梯间代替什么?装在什么位置?人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。
楼顶属于安全区域或2个楼梯的连通通道,应该向屋面疏散 1.就是在安全出口处增加的 箭头➕楼层这个可以看应急照明的图集有样式的
2.顶层到屋面出口本来就算疏散口,这个一般看把 楼层矮的 我在下层不会做指向屋面的只有上了高层才会这么做 1、确实不合规。多信息复合灯具,规范本来也没让放楼梯间
2、与建筑确认,是否为上人屋面。
3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:
6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方;
审图还会提————上人屋面,楼梯间出口的室外要装应急照明灯。