[求助] 关于应急照明

[复制链接]
     
发表于 2022-8-16 15:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
①之前的图被审图提了“楼梯间不宜采用多信息复合灯具”。
请教一下论坛的各位,什么时候可以采用多信息复合灯具?
②关于顶层“屋面通向室外的疏散门标志灯安装位置应和疏散方向一致”的问题,问了建筑默认开门朝外,但是我们一般默认门开口方向为疏散方向,疏散面到楼顶感觉并不合理,请问各位在这一点上如何解决?
     
发表于 2022-8-16 16:58:01 | 显示全部楼层
多信息复合标志灯是疏散方向指示+楼层号,你用在楼梯间代替什么?装在什么位置?人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。

楼顶属于安全区域或2个楼梯的连通通道,应该向屋面疏散
     
发表于 2022-8-16 22:31:59 | 显示全部楼层
1.就是在安全出口处增加的 箭头➕楼层  这个可以看应急照明的图集  有样式的
2.顶层到屋面出口本来就算疏散口,这个一般看把 楼层矮的 我在下层不会做指向屋面的  只有上了高层才会这么做
     
发表于 2022-8-16 22:48:10 | 显示全部楼层
1、确实不合规。多信息复合灯具,规范本来也没让放楼梯间

2、与建筑确认,是否为上人屋面。

3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:
    6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方;


审图还会提————上人屋面,楼梯间出口的室外要装应急照明灯。