有一消防泵房,消防泵功率185kW,柴油发电机房有一800kW柴油发电机,距离400米,请问此柴油发电机能否满足消防泵的启动要求,需要考虑哪些方面的要求?

jerknight 发表于 2022-8-16 11:08:07

当然可以。除非你的泵是全压启动?

树欲静而风不止 发表于 2022-8-16 11:41:45

400米有点远,按启动电流4倍来乘电缆的电阻电抗,看看启动时电机端子压降是否满足启动要求

BEBE 发表于 2022-8-16 15:23:44

jerknight 发表于 2022-8-16 11:08
当然可以。除非你的泵是全压启动?

现在的机械应急启动就是全压启动

ShadowShinyui 发表于 2022-8-16 15:35:10

电压降和启动电流能否满足

x01oct 发表于 2022-8-16 16:52:18

BEBE 发表于 2022-8-16 15:23
现在的机械应急启动就是全压启动

干嘛全压?

jerknight 发表于 2022-8-16 17:00:28

BEBE 发表于 2022-8-16 15:23
现在的机械应急启动就是全压启动

怎么可能呢机械强起一样可以做星三角

那年_ilpi2 发表于 2022-8-16 17:03:49

消防泵功率185不应该是一个泵的吧,估计是好几个的,还有喷淋加消火栓。第二,电缆可以适当增大一点吗。根据经验来说问题不是很大。

BEBE 发表于 2022-8-16 17:40:27

本帖最后由 BEBE 于 2022-8-16 17:42 编辑

jerknight 发表于 2022-8-16 17:00
怎么可能呢机械强起一样可以做星三角
我们这边厂家配套的机械启动柜都是全压启动,要是再做星三角降压启动,跟正常启动柜的区别在那里呢?