[求助] 柴油发电机与泵启动的配合的计算

[复制链接]
     
发表于 2022-8-16 09:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 gucheng 于 2022-8-16 11:47 编辑

有一消防泵房,消防泵功率185kW,柴油发电机房有一800kW柴油发电机,距离400米,请问此柴油发电机能否满足消防泵的启动要求,需要考虑哪些方面的要求?
     
发表于 2022-8-16 11:08:07 | 显示全部楼层
当然可以。除非你的泵是全压启动?
发表于 2022-8-16 11:41:45 | 显示全部楼层
400米有点远,按启动电流4倍来乘电缆的电阻电抗,看看启动时电机端子压降是否满足启动要求
     
发表于 2022-8-16 15:23:44 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-8-16 11:08
当然可以。除非你的泵是全压启动?

现在的机械应急启动就是全压启动
     
发表于 2022-8-16 15:35:10 | 显示全部楼层
电压降和启动电流能否满足
     
发表于 2022-8-16 16:52:18 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2022-8-16 15:23
现在的机械应急启动就是全压启动

干嘛全压?
     
发表于 2022-8-16 17:00:28 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2022-8-16 15:23
现在的机械应急启动就是全压启动

怎么可能呢  机械强起一样可以做星三角
     
发表于 2022-8-16 17:03:49 | 显示全部楼层
消防泵功率185不应该是一个泵的吧,估计是好几个的,还有喷淋加消火栓。第二,电缆可以适当增大一点吗。根据经验来说问题不是很大。
     
发表于 2022-8-16 17:40:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 BEBE 于 2022-8-16 17:42 编辑
jerknight 发表于 2022-8-16 17:00
怎么可能呢  机械强起一样可以做星三角

我们这边厂家配套的机械启动柜都是全压启动,要是再做星三角降压启动,跟正常启动柜的区别在那里呢?