防火涂料,刷多厚?
传说中的两道防火漆是多厚06D105 电缆防火阻燃设计与施工:1mm厚度 树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 15:09
06D105 电缆防火阻燃设计与施工:1mm厚度
GB50217第6.2.11 要求防火的金属桥架,除应符合本标准第7章的规定外,尚应对金属构件外表面施加防火涂层,防火涂料应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。
06D105是一致的,第6页也写参照钢结构防火涂料
GB14907最薄的好像也是1.5mm
一个是安装件,一个是结构件。二者差异我认为还是挺大的
共性还是连续工作2h、3h。 根据耐火等级及耐火涂料确定 树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 15:09
06D105 电缆防火阻燃设计与施工:1mm厚度
请教下,电缆桥架、保护管的防火涂料厚度也是按1mm吗,谢谢