账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2627|回复: 4

[求助] 防火涂料,刷多厚?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-12 14:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
传说中的两道防火漆是多厚



发表于 2022-8-12 15:09:28 | 显示全部楼层
06D105 电缆防火阻燃设计与施工:1mm厚度

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
D800-1~8 + 4 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-12 19:00:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 15:09
06D105 电缆防火阻燃设计与施工:1mm厚度

GB50217第6.2.11 要求防火的金属桥架,除应符合本标准第7章的规定外,尚应对金属构件外表面施加防火涂层,防火涂料应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。

06D105是一致的,第6页也写参照钢结构防火涂料

GB14907最薄的好像也是1.5mm

一个是安装件,一个是结构件。二者差异我认为还是挺大的

共性还是连续工作2h、3h。
     
发表于 2022-8-14 16:47:12 | 显示全部楼层
根据耐火等级及耐火涂料确定
     
发表于 2022-8-17 09:47:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 15:09
06D105 电缆防火阻燃设计与施工:1mm厚度

请教下,电缆桥架、保护管的防火涂料厚度也是按1mm吗,谢谢
360截图20220817094648915.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则