电井里的电缆桥架
前天去验收项目,电井里的普通电缆桥架,没有盖板,验收部门提出要加盖板。这个有没有必要或有没有规范支持?
普通电缆采用梯架,不是新民标推荐做法嘛,跟验收沟通过没? 感觉大众认知的桥架还都是带盖板的金属槽盒,我之前也遇到过,他们不太了解梯架 槽架和托盘,认为这玩意儿必须封闭,必须防火,后来为了通过验收,也懒得解释,统统加了盖板 雷风zy 发表于 2022-8-1 09:24
感觉大众认知的桥架还都是带盖板的金属槽盒,我之前也遇到过,他们不太了解梯架 槽架和托盘,认为这玩意儿 ...
是的,验收的说,他们验收别的项目都有盖板,为啥你这里没有。。。。。 如果消防和非消防在一起,都采用矿物绝缘电缆了。都可以直接明敷了,这里还敷设在电井内了。可以不用盖板,可直接采用梯架。
另外,验收一般都按照图纸来验收,图纸怎么说就怎么验收。除非是图纸表达不清楚的地方。 谁提出意见就由谁负责提供规范依据或说明合理必要性 电井内阻燃的线都可以明敷 既然设计没为梯架的就不装呗 rainmen_73 发表于 2022-8-1 12:58
谁提出意见就由谁负责提供规范依据或说明合理必要性
建委:你确定?{:1_428:} 电井里的普通电缆桥架,用梯架更好,规范也是这么推荐的 不是消防用的桥架,用梯架有何不可,解释一下吧,现在验收好多都不是专业的,我没见过这样的就不行,呵呵