前天去验收项目,电井里的普通电缆桥架,没有盖板,验收部门提出要加盖板。
这个有没有必要或有没有规范支持?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-8-1 08:56:58 | 显示全部楼层
普通电缆采用梯架,不是新民标推荐做法嘛,跟验收沟通过没?
     
发表于 2022-8-1 09:24:16 | 显示全部楼层
感觉大众认知的桥架还都是带盖板的金属槽盒,我之前也遇到过,他们不太了解梯架 槽架和托盘,认为这玩意儿必须封闭,必须防火,后来为了通过验收,也懒得解释,统统加了盖板
 楼主| 发表于 2022-8-1 09:28:34 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-1 09:24
感觉大众认知的桥架还都是带盖板的金属槽盒,我之前也遇到过,他们不太了解梯架 槽架和托盘,认为这玩意儿 ...

是的,验收的说,他们验收别的项目都有盖板,为啥你这里没有。。。。。
     
发表于 2022-8-1 09:40:13 | 显示全部楼层
如果消防和非消防在一起,都采用矿物绝缘电缆了。都可以直接明敷了,这里还敷设在电井内了。可以不用盖板,可直接采用梯架。
另外,验收一般都按照图纸来验收,图纸怎么说就怎么验收。除非是图纸表达不清楚的地方。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-1 12:58:39 | 显示全部楼层
谁提出意见就由谁负责提供规范依据或说明合理必要性
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-1 13:17:31 | 显示全部楼层
电井内阻燃的线都可以明敷 既然设计没为梯架的  就不装呗
     
发表于 2022-8-2 19:55:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-8-1 12:58
谁提出意见就由谁负责提供规范依据或说明合理必要性

建委:你确定?
     
发表于 2022-8-3 11:55:16 | 显示全部楼层
电井里的普通电缆桥架,用梯架更好,规范也是这么推荐的
     
发表于 2022-8-3 15:12:34 | 显示全部楼层
不是消防用的桥架,用梯架有何不可,解释一下吧,现在验收好多都不是专业的,我没见过这样的就不行,呵呵