配电房空调及通风怎么联动?
审图提空调及事故排风回路应配置分励脱扣器,并由气体灭火控制器输出端子联动?难道事故排风机控制不是通过接触器控制吗,分励脱扣事故后如何启动排风机做事故后排放?应该是指普通空调和送排风。 普通空调和送排风应该断电,事故风机(兼平时风机)不能断电,应该通过接触器停机,灭火后启动 空调回路加分励脱扣,联动和控制都是消防联动控制器完成的了。
事故风机说到底还是不属于消防负荷,且是在气体灭火完之后才运行,也可以断,但是需接在应急段(如有) libocai 发表于 2022-7-28 09:27
空调回路加分励脱扣,联动和控制都是消防联动控制器完成的了。
事故风机说到底还是不属于消防负荷,且是 ...
我疑惑的地方在于,电房的事故风机严格来说是事故后风机,如果通过分励脱扣的形式切掉,那气体灭火后风机如何能启动?主回路都没电了,还怎么联动启动得了? lh19930615 发表于 2022-7-28 18:58
我疑惑的地方在于,电房的事故风机严格来说是事故后风机,如果通过分励脱扣的形式切掉,那气体灭火后风机 ...
个人认为哈,既然是事故后风机,证明火灾已经扑灭,人员可以有序进行断路器合闸复位等操作,自然可以手动联动启动风机。 苏凌枫z 发表于 2022-7-29 08:44
个人认为哈,既然是事故后风机,证明火灾已经扑灭,人员可以有序进行断路器合闸复位等操作,自然可以手动 ...
怎么进去?里面都是七氟丙烷。。。。。是憋着气进去么? lh19930615 发表于 2022-7-28 18:58
我疑惑的地方在于,电房的事故风机严格来说是事故后风机,如果通过分励脱扣的形式切掉,那气体灭火后风机 ...
这个箱子就不能放气体灭火的防护区内的。和气体灭火的控制箱一样,要求设于门外。然后手动恢复分励脱扣。 x01oct 发表于 2022-7-29 09:50
怎么进去?里面都是七氟丙烷。。。。。是憋着气进去么?
我今天与审图师沟通,审图师的意思是气体灭火区域都配备防毒面具,可以带着面具进去手动复位{:1_438:};不过我还是坚持认为通过接触器信号控制比较合理 libocai 发表于 2022-7-29 11:19
这个箱子就不能放气体灭火的防护区内的。和气体灭火的控制箱一样,要求设于门外。然后手动恢复分励脱扣。
配电箱设置在防护区外这个要求由什么依据吗? lh19930615 发表于 2022-7-29 12:44
我今天与审图师沟通,审图师的意思是气体灭火区域都配备防毒面具,可以带着面具进去手动复位; ...
审图老师扯蛋起来一套一套的。。。。防毒面具没有氧气能用?他意思是戴着防毒面具就可以潜水了呗?