账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6940|回复: 10

[求助] 配电房空调及通风怎么联动?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-27 15:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提空调及事故排风回路应配置分励脱扣器,并由气体灭火控制器输出端子联动?难道事故排风机控制不是通过接触器控制吗,分励脱扣事故后如何启动排风机做事故后排放?
微信图片_20220727145828.jpg
     
发表于 2022-7-27 15:05:44 | 显示全部楼层
应该是指普通空调和送排风。
发表于 2022-7-27 15:19:38 | 显示全部楼层
普通空调和送排风应该断电,事故风机(兼平时风机)不能断电,应该通过接触器停机,灭火后启动
     
发表于 2022-7-28 09:27:19 | 显示全部楼层
空调回路加分励脱扣,联动和控制都是消防联动控制器完成的了。

事故风机说到底还是不属于消防负荷,且是在气体灭火完之后才运行,也可以断,但是需接在应急段(如有)
     
 楼主| 发表于 2022-7-28 18:58:09 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-7-28 09:27
空调回路加分励脱扣,联动和控制都是消防联动控制器完成的了。

事故风机说到底还是不属于消防负荷,且是 ...

我疑惑的地方在于,电房的事故风机严格来说是事故后风机,如果通过分励脱扣的形式切掉,那气体灭火后风机如何能启动?主回路都没电了,还怎么联动启动得了?
     
发表于 2022-7-29 08:44:23 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-7-28 18:58
我疑惑的地方在于,电房的事故风机严格来说是事故后风机,如果通过分励脱扣的形式切掉,那气体灭火后风机 ...

个人认为哈,既然是事故后风机,证明火灾已经扑灭,人员可以有序进行断路器合闸复位等操作,自然可以手动联动启动风机。
     
发表于 2022-7-29 09:50:14 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-7-29 08:44
个人认为哈,既然是事故后风机,证明火灾已经扑灭,人员可以有序进行断路器合闸复位等操作,自然可以手动 ...

怎么进去?里面都是七氟丙烷。。。。。是憋着气进去么?
     
发表于 2022-7-29 11:19:58 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-7-28 18:58
我疑惑的地方在于,电房的事故风机严格来说是事故后风机,如果通过分励脱扣的形式切掉,那气体灭火后风机 ...

这个箱子就不能放气体灭火的防护区内的。和气体灭火的控制箱一样,要求设于门外。然后手动恢复分励脱扣。
     
 楼主| 发表于 2022-7-29 12:44:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-29 09:50
怎么进去?里面都是七氟丙烷。。。。。是憋着气进去么?

我今天与审图师沟通,审图师的意思是气体灭火区域都配备防毒面具,可以带着面具进去手动复位;不过我还是坚持认为通过接触器信号控制比较合理
     
 楼主| 发表于 2022-7-29 12:45:32 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-7-29 11:19
这个箱子就不能放气体灭火的防护区内的。和气体灭火的控制箱一样,要求设于门外。然后手动恢复分励脱扣。

配电箱设置在防护区外这个要求由什么依据吗?
     
发表于 2022-7-29 12:46:42 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-7-29 12:44
我今天与审图师沟通,审图师的意思是气体灭火区域都配备防毒面具,可以带着面具进去手动复位; ...

审图老师扯蛋起来一套一套的。。。。防毒面具没有氧气能用?他意思是戴着防毒面具就可以潜水了呗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则