梁高对感烟探测器保护范围的影响
火灾自动报警设计规范里面有一条文“当梁突出顶棚的高度超过600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。”,现正在做的一个项目地下车库梁突出板面超过600mm,按照规范条文是不是应该每个梁间区域需要设置一个感烟探测器,请问各位大佬平常都是按照这个要求设置的吗? 是呀,我们是按这个来的,部分区域看起来密密麻麻 树欲静而风不止 发表于 2022-7-27 10:57是呀,我们是按这个来的,部分区域看起来密密麻麻
我做的这个项目车库每个梁都突出板面600mm以上 chen-chi-wei 发表于 2022-7-27 11:26
我做的这个项目车库每个梁都突出板面600mm以上
如果是超高层建筑的话还是比较常见的,荷载和梁都会比较大,确实需要每个梁窝里面一个 waynecx 发表于 2022-7-27 11:54
如果是超高层建筑的话还是比较常见的,荷载和梁都会比较大,确实需要每个梁窝里面一个
我这个不是超高层,是一栋5层的商业,类似于万达广场 waynecx 发表于 2022-7-27 11:54
如果是超高层建筑的话还是比较常见的,荷载和梁都会比较大,确实需要每个梁窝里面一个
每根梁都是800mm,梁窝也比较多,所以布置了探测器之后,真的是密密麻麻的 chen-chi-wei 发表于 2022-7-27 12:27
每根梁都是800mm,梁窝也比较多,所以布置了探测器之后,真的是密密麻麻的
还可以再看下吊顶的设置形式 一般都是这么点,如果层高够也可以考虑对射不过一般地库层高不合适