账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6819|回复: 7

[问题探讨] 梁高对感烟探测器保护范围的影响

[复制链接]
     
发表于 2022-7-27 10:54:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警设计规范里面有一条文“当梁突出顶棚的高度超过600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。”,现正在做的一个项目地下车库梁突出板面超过600mm,按照规范条文是不是应该每个梁间区域需要设置一个感烟探测器,请问各位大佬平常都是按照这个要求设置的吗?
发表于 2022-7-27 10:57:31 | 显示全部楼层
是呀,我们是按这个来的,部分区域看起来密密麻麻
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 11:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-27 10:57
是呀,我们是按这个来的,部分区域看起来密密麻麻

我做的这个项目车库每个梁都突出板面600mm以上
     
发表于 2022-7-27 11:54:58 | 显示全部楼层
chen-chi-wei 发表于 2022-7-27 11:26
我做的这个项目车库每个梁都突出板面600mm以上

如果是超高层建筑的话还是比较常见的,荷载和梁都会比较大,确实需要每个梁窝里面一个
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 12:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2022-7-27 11:54
如果是超高层建筑的话还是比较常见的,荷载和梁都会比较大,确实需要每个梁窝里面一个

我这个不是超高层,是一栋5层的商业,类似于万达广场
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 12:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2022-7-27 11:54
如果是超高层建筑的话还是比较常见的,荷载和梁都会比较大,确实需要每个梁窝里面一个

每根梁都是800mm,梁窝也比较多,所以布置了探测器之后,真的是密密麻麻的
     
发表于 2022-7-27 14:13:24 | 显示全部楼层
chen-chi-wei 发表于 2022-7-27 12:27
每根梁都是800mm,梁窝也比较多,所以布置了探测器之后,真的是密密麻麻的

还可以再看下吊顶的设置形式
     
发表于 2022-7-29 11:50:11 | 显示全部楼层
一般都是这么点,如果层高够也可以考虑对射不过一般地库层高不合适
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则