hbb1122 发表于 2022-7-22 10:24:08

非消防二级负荷自备电源供电时间

非消防二级负荷,一路市电,一路自备电源,那自备电源供电时间按多少做?

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:43:51

看具体是什么二级负荷

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:45:54

如果是走道照明,可以参照消防的疏散时间

lylvice 发表于 2022-7-22 10:49:09

既然是非消防负荷那就是重要负荷,一般是电脑什么重要数据。主要看使用环境和部门,如果就是断电保存数据,很小一个ups 就够了,如果要控制别的设备工作一段时间,那就按控制时间定

hbb1122 发表于 2022-7-22 10:50:06

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:45
如果是走道照明,可以参照消防的疏散时间

客梯、生活泵呢

lylvice 发表于 2022-7-22 10:53:34

你这不是ups ,上柴发,功率 按一个防火分区所有消防放负荷定。就可以了,你说的负荷着火的时候不工作,停电工作

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 11:22:54

hbb1122 发表于 2022-7-22 10:50
客梯、生活泵呢

这个没有规范规定,我个人认为应该参照当地供电部门正常检修停电时间(现在有供电部门停电检修定额时间,如检修一台变压器需要多少时间)

hbb1122 发表于 2022-7-22 15:21:38

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 11:22
这个没有规范规定,我个人认为应该参照当地供电部门正常检修停电时间(现在有供电部门停电检修定额时间, ...

一般是多少,您有经验数据么

树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 16:16:54

hbb1122 发表于 2022-7-22 15:21
一般是多少,您有经验数据么
各地不一样,有的供电部门规定,检修一台变压器,停电时间不超过1小时。。。。