账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4733|回复: 8

[求助] 非消防二级负荷自备电源供电时间

[复制链接]
     
发表于 2022-7-22 10:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非消防二级负荷,一路市电,一路自备电源,那自备电源供电时间按多少做?
发表于 2022-7-22 10:43:51 | 显示全部楼层
看具体是什么二级负荷
发表于 2022-7-22 10:45:54 | 显示全部楼层
如果是走道照明,可以参照消防的疏散时间
     
发表于 2022-7-22 10:49:09 | 显示全部楼层
既然是非消防负荷那就是重要负荷,一般是电脑什么重要数据。主要看使用环境和部门,如果就是断电保存数据,很小一个ups 就够了,如果要控制别的设备工作一段时间,那就按控制时间定
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 10:50:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 10:45
如果是走道照明,可以参照消防的疏散时间

客梯、生活泵呢
     
发表于 2022-7-22 10:53:34 | 显示全部楼层
你这不是ups ,上柴发,功率 按一个防火分区所有消防放负荷定。就可以了,你说的负荷着火的时候不工作,停电工作
发表于 2022-7-22 11:22:54 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-7-22 10:50
客梯、生活泵呢

这个没有规范规定,我个人认为应该参照当地供电部门正常检修停电时间(现在有供电部门停电检修定额时间,如检修一台变压器需要多少时间)
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:21:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 11:22
这个没有规范规定,我个人认为应该参照当地供电部门正常检修停电时间(现在有供电部门停电检修定额时间, ...

一般是多少,您有经验数据么
发表于 2022-7-22 16:16:54 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-7-22 15:21
一般是多少,您有经验数据么

各地不一样,有的供电部门规定,检修一台变压器,停电时间不超过1小时。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则