jerknight 发表于 2022-7-15 10:38:51

请教个低压配电柜出线方式的问题

同一个房间内的配电柜 做了电缆沟    各个柜子是否还可以分上 下出线的
碰到个项目 电缆太大而且消防的都是双拼不想用矿物电缆所以想按柜子定好上下出线的

dqaq 发表于 2022-7-15 10:42:07

可以的,没问题。

x01oct 发表于 2022-7-15 10:54:54

可以,但是一般有电缆沟的话,电缆都是下出线,母线可以上出线,很少既有电缆沟,还上下分别出电缆的。

jerknight 发表于 2022-7-15 12:00:28

x01oct 发表于 2022-7-15 10:54
可以,但是一般有电缆沟的话,电缆都是下出线,母线可以上出线,很少既有电缆沟,还上下分别出电缆的。

没办法啊有8条双拼150的线下出线的话 线都不晓得怎么走关键还有一大部分是走室外的 用矿物电缆浪费啊。

ethan_fan 发表于 2022-7-15 12:07:13

想规避建规10.1.8条吧
那给你个方法,屏前沟走消防,屏后沟走非消防,这样电缆沟完全分开,审图也没法提
这条我一直以为没人会提变电所分开,想不到大师无处不在

fitman 发表于 2022-7-15 12:09:18

jerknight 发表于 2022-7-15 12:00
没办法啊有8条双拼150的线下出线的话 线都不晓得怎么走关键还有一大部分是走室外的 用矿物电缆浪费 ...

消防电缆是否使用矿物绝缘电缆并不看在电房内是否共电缆沟。

jerknight 发表于 2022-7-15 12:25:49

fitman 发表于 2022-7-15 12:09
消防电缆是否使用矿物绝缘电缆并不看在电房内是否共电缆沟。

肯定会存在共沟的关键线太大了不然我真全走沟也没那么多想的

jerknight 发表于 2022-7-15 12:26:58

ethan_fan 发表于 2022-7-15 12:07
想规避建规10.1.8条吧
那给你个方法,屏前沟走消防,屏后沟走非消防,这样电缆沟完全分开,审图也没法提
...

感觉分上下出线更明确点

zhouke 发表于 2022-7-15 12:30:09

上出线配电柜需增加宽度。

x01oct 发表于 2022-7-15 14:10:27

ethan_fan 发表于 2022-7-15 12:07
想规避建规10.1.8条吧
那给你个方法,屏前沟走消防,屏后沟走非消防,这样电缆沟完全分开,审图也没法提
...

变配电室内其实真的不应该提

树欲静而风不止 发表于 2022-7-15 14:15:39

有答疑文件,那个共沟、井,并不是指变电所的电缆沟

ethan_fan 发表于 2022-7-15 14:18:14

x01oct 发表于 2022-7-15 14:10
变配电室内其实真的不应该提

确实不该提这条,这条应该指变电所之外的井、沟才对

fitman 发表于 2022-7-15 14:43:06

树欲静而风不止 发表于 2022-7-15 14:15
有答疑文件,那个共沟、井,并不是指变电所的电缆沟

我随手找到的是浙江2020版消防指南中有相关内空

ethan_fan 发表于 2022-7-15 15:00:36

浙江消防指南2020,明确指除变电所外的

jerknight 发表于 2022-7-16 12:37:02

x01oct 发表于 2022-7-15 14:10
变配电室内其实真的不应该提

所以规范写的就是这么死板,然后都要改版第二次了,这条还是原话