[问题探讨] 请教个低压配电柜出线方式的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-7-15 10:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同一个房间内的配电柜 做了电缆沟    各个柜子是否还可以分上 下出线的
碰到个项目 电缆太大  而且消防的都是双拼  不想用矿物电缆  所以想按柜子定好上下出线的
     
发表于 2022-7-15 10:42:07 | 显示全部楼层
可以的,没问题。
     
发表于 2022-7-15 10:54:54 | 显示全部楼层
可以,但是一般有电缆沟的话,电缆都是下出线,母线可以上出线,很少既有电缆沟,还上下分别出电缆的。
     
 楼主| 发表于 2022-7-15 12:00:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-15 10:54
可以,但是一般有电缆沟的话,电缆都是下出线,母线可以上出线,很少既有电缆沟,还上下分别出电缆的。

没办法啊  有8条双拼150的线  下出线的话 线都不晓得怎么走  关键还有一大部分是走室外的 用矿物电缆浪费啊。
     
发表于 2022-7-15 12:07:13 | 显示全部楼层
想规避建规10.1.8条吧
那给你个方法,屏前沟走消防,屏后沟走非消防,这样电缆沟完全分开,审图也没法提
这条我一直以为没人会提变电所分开,想不到大师无处不在
     
发表于 2022-7-15 12:09:18 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-7-15 12:00
没办法啊  有8条双拼150的线  下出线的话 线都不晓得怎么走  关键还有一大部分是走室外的 用矿物电缆浪费 ...

消防电缆是否使用矿物绝缘电缆并不看在电房内是否共电缆沟。
     
 楼主| 发表于 2022-7-15 12:25:49 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-7-15 12:09
消防电缆是否使用矿物绝缘电缆并不看在电房内是否共电缆沟。

肯定会存在共沟的  关键线太大了  不然我真全走沟  也没那么多想的
     
 楼主| 发表于 2022-7-15 12:26:58 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2022-7-15 12:07
想规避建规10.1.8条吧
那给你个方法,屏前沟走消防,屏后沟走非消防,这样电缆沟完全分开,审图也没法提
...

感觉分上下出线更明确点  
     
发表于 2022-7-15 12:30:09 | 显示全部楼层
上出线配电柜需增加宽度。
     
发表于 2022-7-15 14:10:27 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2022-7-15 12:07
想规避建规10.1.8条吧
那给你个方法,屏前沟走消防,屏后沟走非消防,这样电缆沟完全分开,审图也没法提
...

变配电室内其实真的不应该提
发表于 2022-7-15 14:15:39 | 显示全部楼层
有答疑文件,那个共沟、井,并不是指变电所的电缆沟

点评

我记得是宣贯时候口头答复的,但是文字依据确实找不到了  发表于 2022-7-15 14:26
     
发表于 2022-7-15 14:18:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-15 14:10
变配电室内其实真的不应该提

确实不该提这条,这条应该指变电所之外的井、沟才对
     
发表于 2022-7-15 14:43:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-15 14:15
有答疑文件,那个共沟、井,并不是指变电所的电缆沟

我随手找到的是浙江2020版消防指南中有相关内空
     
发表于 2022-7-15 15:00:36 | 显示全部楼层
浙江消防指南2020,明确指除变电所外的

浙江消防指南2020

浙江消防指南2020
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 12:37:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-15 14:10
变配电室内其实真的不应该提

所以规范写的就是这么死板,然后都要改版第二次了,这条还是原话